ZPavel
Кто работает с контроллерами Mitsubishi, у них блок FX2N-32CAN рабочий? Что-то ни документации, ни примеров программ не могу найти по CAN.
Где взять документацию на блок Canopen FX2N-32CAN и примеры программ?
starshoy2001
зачем вам такой древний блок с такой сеткой?на него почти нет ничего т.к не потребимый протокол.
ZPavel
Хотел подключить через него сервопреобразователи Shnider electric LXM05.
starshoy2001
так и возьмите контроллер шнайдер.для него этот протокол родной.если надо очень давайте мыло.
ZPavel
Какой тут CAN, модуль FX3U-485-ADP-MB тоже не работает. Беру пример из Modbus_Training_2010.03.24 папка 03_FX3U-232ADP-MB, FX3U-485ADP-MB, пример ModbusFX3UMasterADP_MB_V100 для работы с эти модулем. Зашиваю его в контроллер, контроллер выдает ошибку, хотя проект компилируется правильно. Сегодня закажу оборудование шнайдера для проверки, посмотрю как у шнайдера модбас и CAN работает.
starshoy2001
тут что то не так как говорил пятачек.все работает в том блоке нормально проверено не раз.выложите где нибудь скриншоты ошибок .посмотрим что не так.вы давно с мицубиши работаете?
ZPavel
Только пробую начать работать, какие скриншоты, там просто лампочка мигает error на контроллере. Вот митсубисовский пример, который не работает.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
starshoy2001
он то как раз рабочий.что у вас конкретно не пашет.сделайте скрины и выложите куда либо.а так трудно помочь.
ZPavel
Хорошо, завтра возьму с собой видеокамеру на работу, сниму как после заливки этого примера начинает мигать лампочка error на контроллере, и выложу здесь. smile.gif
starshoy2001
а када компилируете проект ошибки есть?ну и неплохо бы знать конфигурацию железа.что за чем стоит.раз горит лампочка значит проект встает криво.
ZPavel
Конфигурация: FX3U-16MR/ES, FX3U-232-BD, FX3U485ADP-MB
starshoy2001
конфликтовать могут коммуникационные модули-это первое.ну и надо прописывать номера каналов к которым они подключены в настройках контроллера.есть особенностть с коммуникациями у контроллера.
ZPavel
В инструкции к примеру ничего такого нет, а где нужно прописывать, где эти вкладки?
ZPavel
На контроллере можно увидеть ошибку
ErrorCheck
M8065
Grammer error
error code 6506
limite
из инструкции раздел синтаксические ошибки
M8065-"синтаксическая ошибка"
D8065-адрес спец. регистра куда пишется код ошибки
error code 6506-это то что внутри регистра, "неправильная инструкция"

Выложите Вашу прогу целиком.
Hatoy
я может чего не понимаю, но как можно одновременно воткнуть FX3U-232-BD и FX3U485ADP-MB в один контроллер?
и где собственно FX3U-CNV-BD?
ZPavel
Можно, смотрите первую сборку, он будет на 1 канале. Программа целиком выложена ранее, это официальный пример.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
starshoy2001
Цитата(Hatoy @ 13.8.2010, 17:14) *
я может чего не понимаю, но как можно одновременно воткнуть FX3U-232-BD и FX3U485ADP-MB в один контроллер?
и где собственно FX3U-CNV-BD?

какая разница что воткнете вы для стыковки блоков слева.дела в том что надо активировать коммуникации того канала который работает на модбас.парень не знает как это сделать.схема и программный блок рабочие проверено не раз.
ZPavel
Закончилось это тем, что я отказался от Mitsubishi, и уже играюсь со Schneider Electric M340, посмотрим, как у него связь реализована.
starshoy2001
это ж совсем разные уровни железа.один моноблочный другой модульный.да в принципе если не работали долго и плодотворно на одном и на другом результат будет одинаков.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.